Какие патрубки допускаются от газовой колонки к дымоходу?
Присоединение газовых водонагревателей и др. приборов следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3м. Уклон не менее 0,01 в сторону газового прибора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см.
Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов – не менее 25 см.
Подвеска и крепление соединительных труб должны исключить возможность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазоров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем наполовину диаметра трубы.